Доброго времени суток!
При пересменке сменщик ничего не сказал (сказал только что добавлял химию раз в 3 дня) и оставил на стеллаже с росходной химией для котла открытую канистру 9-150 Condensate Treatment. Как в итоге оказалось это был Seaclean. В систему попало около 600мл. этой дряни( в системе 8 тонн), результат - пена. По анализам вода в норме (кроме pH естественно). P.Alk160, Chlor.60, pH Boiler 10,5, pH Hotwell 7. Salinity 12-16ppm
Вопрос следующий: Как менее болезненно и затратно убрать ее из системы?
#
Ответы
Верхнюю продувку пару дней подряд поделай и всё норм будет
Seaclean щелочное моющее средство, по сути та же щелочь что и специальная химия для котлов. Только там пропрции другие и состав чуток отличается. Ну а на деле ничего смертельного не произошло. Всё ненужное в котельной воде выпадет в осадок (нижняя продувка). Легкие фракции образуются в пену (верхняя). Продуешь несколько раз и всё будет гуд. Не парься. Продувать умеешь правильно? Пиши в лс если тут стесняешься, подскажу.
продолжай регулярно продувать.
Когда были ужасные анализы, слегка подорвал клапан на верхнюю продувку, так же сделал с клапаном на пополнение, периодически регулировал, за рабочий день судя по анализам, практически полностью заменил воду
Или продувать Или поменяй воду
Ваш ответ
Как отвечать на вопрос
- Пожалуйста постарайтесь ОТВЕТИТЬ на вопрос. Предоставьте детали, поделитесь своим поиском!
- Каждый из нас имеет какой то опыт, но никто не может знать все. Будьте терпеливы и позитивны.
Но старайтесь не
- Просить помощи, разьяснениях, или отвечать на другие ответы
- Делать утверждения основанные только лишь на личном мнении, закрепите их ссылками на достоверные источники.